Для начала вопрос к модераторам и тем кто следит за этим форумом.
Можно ли создать отдельный раздел тут для обсуждения тем не связанных с программой е3?! А связанных с общением непосредственно с теми кто занимается проектированием и может чем-то помочь и поделиться знаниями.
Мой вопрос к проектантам и тем кто знает данную тематику?!
Тема: правила заземления внутри силового шкафа.
Пример: есть силовой шкаф, в который подается трехфазное напряжение (3L+N+PE), от этого питания нужно запитать несколько механизмов у которых есть свое PE, помимо всего прочего корпус шкафа тоже необходимо заземлить, в шкафу имеются элементы которые так же имеют свои PE, например, блоки питания 24VDC. Обычно в шкафу ставится медная шина, на которую все элементы заводятся. КАК правильно развести землю внутри шкафа, соблюдая все правила, что можно объединять, что нельзя?!
Прошу поделится опытом в этой теме, возможно кто-то знает хорошую литературу или нормативные документы где об этом написано.
Обращение к проектантам
- Андрей Спиридонов
- Знаток
- Сообщения: 956
- Зарегистрирован: 15 июл 2008, 10:01
- Город: Москва
Re: Обращение к проектантам
Да, хорошая идея! Такой раздел в принципе нужен. Надеюсь, Ирина нам сделает его, так?
С уважением, Андрей Спиридонов
Компания ПОИНТ
Компания ПОИНТ
- Денис Семенов
- Знаток
- Сообщения: 813
- Зарегистрирован: 07 июл 2008, 18:34
Re: Обращение к проектантам
Может это поможет
ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ.
ГОСТ Р 51321.5-99 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования
ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ.
ГОСТ Р 51321.5-99 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования
- Вложения
-
- 14693-90.pdf
- (1.71 МБ) 3696 скачиваний
-
- Р 51321.5-99.pdf
- (1.11 МБ) 3213 скачиваний
E3.Series, Санкт-Петербург
Re: Обращение к проектантам
Раздел для общения открыт по ссылке http://forum.e3series.ru/viewforum.php?f=40
Re: Обращение к проектантам
Спасибо, Ирина! А можете тогда эту тему перенести в тот раздел?!